vasiletodosi
Utilizator nou
Mesaje: 10
Membru din: Dum Mar 03, 2013 4:05 pm
Localitate: cacica
x 1

dimensionare siguranta

Joi Ian 26, 2017 11:41 am

Buna. Pentru alimentarea din tablou a unei pompe submersibile,1100w,220v3'79A curent nominal,ce tip si ce valoare ar trebui sa aiba sigurantele? Va multumesc.
0 x

Gicu
Sponsorul PowerForum.ro

Pană dai de un raspuns bun, ia de aici un banc!

Un politist la o agentie CEC:

- Am o suma depusa... Pot s-o scot?

- Desigur, ii raspunde functionara de la ghiseu.

Dupa inmanarea banilor si numararea lor, politistul intreaba:

- Acum pot sa-i depun inapoi?

- !??

- Am vrut doar sa vad daca sunt toti.
mateibc
Utilizator nou
Mesaje: 2
Membru din: Mie Noi 02, 2016 9:26 pm

Re: dimensionare siguranta

Joi Ian 26, 2017 7:16 pm

Va salut! Deci dupa calculele mele puterea instalata = 1100W la tensiunea de retea =230V (+-10%) rezulta un consum de aprox 5A la functionarea normala. La pornirea motorului consumul sare putin de 5A dar pt scurt timp. Siguranta de 10A ar fi suficienta, doar pt pompa + eventual ce alimentare circuit de comanda. Dar tinand cont ca este submersibila eu recomand o siguranta diferentiala de 10A Ih=0.03A (30 mA) Si circuit de alimentare neaparat sa contina circuit PE ( nul de protectie) de minim 3x1.5mm. Se poate folosi si o siguranta de 16A, pt ca la un scurtcircuit curentul depaseste cu mult cei 16A, dar sectiunea conductoarelor circuitului sa fie de minim 2.5mm desigur cu circuit PE( circ PE poate fi si de 1.5mm).In acest caz va puteti gandi la alimentarea a mai multor consumatori din acel circuit ( ex: inca o pompa de 1100W) si nu va mai trebui sa trageti circuit separat. Spor la munca !
0 x

vasiletodosi
Utilizator nou
Mesaje: 10
Membru din: Dum Mar 03, 2013 4:05 pm
Localitate: cacica
x 1

Re: dimensionare siguranta

Joi Ian 26, 2017 7:43 pm

Va multumesc domnule mateibc.Pompa o alimentez la o priza, direct din tabloul de distributie ,impreuna cu un prescontrol electronic, care are consum foarte mic. /46/
0 x

Gicu
Sponsorul PowerForum.ro

Înapoi la “Instalatii electrice”