ups Mustek 630

Fara alimentare cu curent nu functioneaza nimic.
gaby508
Mester
Mesaje: 290
Membru din: Sâm Mar 28, 2015 11:32 am
Contact:

ups Mustek 630

Mesaj necitit de gaby508 »

Salutare , la aceasta sursa ups la iesire tensiunea este de 220v ca dar daca cuplam un bec observam ca acesta se aprinde normal si e o tendinta de "palpaire". Ma puteti ajuta? Aceasta sursa e folosita la centrala termica.
Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere.
gaby508
Mester
Mesaje: 290
Membru din: Sâm Mar 28, 2015 11:32 am
Contact:

Re: ups Mustek 630

Mesaj necitit de gaby508 »

Multumesc, sa rezolvat. /56/
Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere.
Avatar utilizator
PETRE
Site Admin
Mesaje: 4168
Membru din: Sâm Iun 18, 2011 8:38 pm

Re: ups Mustek 630

Mesaj necitit de PETRE »

nu poti pune si aici rezolvarea?...ori nu meritam!
gaby508
Mester
Mesaje: 290
Membru din: Sâm Mar 28, 2015 11:32 am
Contact:

Re: ups Mustek 630

Mesaj necitit de gaby508 »

Pe placa de baza este un semireglabil multitur si regland din el am ajuns la adevarata frecventa de 50hz, si acele "palpairi" de care am scris au disparut si motorul pompei de recirculare merge silentios.
Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere.
Scrie răspuns